전로에 400V를 넘는 기계기구를 시설하는 경우 기계기구의 철대 및 금속제 외함의 접지저항은 몇 Ω 이상인가?
1
10
2
30
3
50
4
100
해설
현행 기준: TT 계통에서 누전차단기로 고장보호를 할 때 을 만족해야 하고, 노출도전부(외함)의 접지극 저항은 100 Ω 이하여야 한다(KEC 211.2.6). 여기서 RA는 보호도체와 접지극 저항의 합, IΔn은 누전차단기 정격동작전류다. 사용전압 400 V 초과 여부로 값이 갈리는 규정은 없고, 외함 접지는 140·211·320에 따른다(142.7). TN 계통은 고정 접지저항값 대신 고장루프임피던스 조건(211.2.5)으로 보호한다.
아래 정답은 개정 전 기준이다. 2021년 1월 1일 KEC 시행으로 접지공사 종별(제1종·제2종·제3종·특별 제3종)과 종별 접지저항·접지선 굵기 체계가 폐지되었다.
개정 전에는 기계기구 철대·금속제 외함 접지를 사용전압으로 나눴다. 400 V 이하 저압용은 제3종(100 Ω 이하), 400 V를 넘는 저압용은 특별 제3종(10 Ω 이하)이었다.
따라서 400 V를 넘는 기계기구의 개정 전 값은 10 Ω이다(발문의 "이상"은 "이하"의 뜻이다).