과전류차단기로 저압전로에 사용하는 80A 퓨즈를 수평 으로 붙이고,정격전류의 1.6배 전류를 통한 경우에 몇 분 안에 용단되어야 하는가? (단, IEC 표준을 도입한 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 퓨즈는 제외한다)
1
30분
2
60분
3
120분
4
180분
해설

저압전로에 과전류차단기로 쓰는 퓨즈는 정격전류 구간별로 정격전류의 1.6배와 2배에서의 용단시간이 규정되어 있고, 정격전류가 클수록 허용 용단시간도 길어진다.
80A는 60A 초과 100A 이하 구간에 속하므로, 1.6배 전류를 통했을 때 120분 안에 용단되어야 한다.
현행 KEC에서는 이 기준이 개정되었다.