변압기의 규약효율 산출에 필요한 기본요건이 아닌 것은?
1
파형은 정현파를 기준으로 한다
2
별도의 지정이 없는 경우 역률은 100% 기준이다
3
부하손은 40℃를 기준으로 보정한 값을 사용한다
4
손실은 각 권선에 대한 부하손의 합과 무부하손의 합이다
해설
변압기의 규약효율은 실측 대신 손실을 계산해 구하는 값이므로, 파형은 정현파를 기준으로 하고 별도 지정이 없으면 역률 100%로 보며, 손실은 각 권선의 부하손 합과 무부하손 합으로 잡는 것이 기본요건이다.
다만 부하손은 권선저항이 온도에 따라 변하므로 규정된 기준온도로 환산한 값을 쓰도록 정해져 있고, 그 기준온도는 40℃가 아니다. 따라서 40℃ 기준 보정은 규약효율 산출의 기본요건이 아니다.