모두CBT

단락비가 큰 동기기의 특징으로 옳은 것은? | [전기기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 17년 1회차
단락비가 큰 동기기의 특징으로 옳은 것은?
1
안정도가 떨어진다
2
전압 변동률이 크다
3
선로 충전용량이 크다
4
단자 단락 시 단락 전류가 적게 흐른다
해설

단락비가 큰 동기기는 자기회로에 여유가 있어 동기임피던스가 작고 전기자반작용의 영향이 적다. 그 결과 전압변동률이 작고, 동기화력이 커서 안정도가 좋으며, 임피던스가 작으므로 단자 단락 시 단락전류는 오히려 크게 흐른다.
또한 계자를 강하게 하기 위해 철심과 기계 치수가 커져 여자에 여유가 있으므로 무부하로 장거리 선로를 충전할 수 있는 선로 충전용량이 크다는 특징을 가진다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기기사 필기] 17년 1회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기