보호계전기와 그 사용 목적이 잘못된 것은?
1
비율차동계전기 : 발전기 내부 단락 검출용
2
전압평형계전기 : 발전기 출력측 PT 퓨즈 단선에 의한 오작동 방지
3
역상과전류계전기 : 발전기 부하 불평형 회전자 과열소손 방지
4
과전압계전기 : 과부하 단락사고
해설

비율차동계전기는 권선 양단 전류의 차로 발전기 내부단락을 검출하고, 전압평형계전기는 PT 퓨즈 단선으로 전압이 한쪽만 낮아졌을 때 다른 계전기의 오작동을 막으며, 역상과전류계전기는 부하 불평형으로 생기는 역상전류가 회전자를 과열시키는 것을 방지한다.
과전압계전기는 전압이 정정값 이상으로 상승했을 때 동작하는 계전기이므로 이상전압 검출용이고, 과부하나 단락사고의 검출은 전류로 판별하는 과전류계전기의 역할이다. 따라서 과전압계전기를 과부하·단락사고용이라 한 대응이 잘못되었다.