송전용량이 증가함에 따라 송전선의 단락 및 지락전류도 증가하여 계통에 … | [전기기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 17년 1회차
송전용량이 증가함에 따라 송전선의 단락 및 지락전류도 증가하여 계통에 여러 가지 장해요인이 되고 있다 이들의 경감대책으로 적합하지 않은 것은?
1
계통의 전압을 높인다
2
고장 시 모선 분리 방식을 채용한다
3
발전기와 변압기의 임피던스를 작게 한다
4
송전선 또는 모선 간에 한류리액터를 삽입한다
해설

단락 및 지락전류를 줄이려면 사고점에서 본 계통 임피던스를 크게 하여 전류를 제한해야 한다. 계통전압을 높이면 같은 송전용량에서 전류가 줄고, 고장 시 모선을 분리하면 사고점에 전류를 공급하는 전원 수가 줄며, 한류리액터를 삽입하면 임피던스가 커지므로 모두 유효한 경감대책이다.
반대로 발전기와 변압기의 임피던스를 작게 하면 고장전류를 제한하는 요소가 줄어 단락·지락전류가 오히려 커지므로 경감대책으로 적합하지 않다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.