모두CBT

고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우 케이블을 조가용선에 행거로 시설… | [전기기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 17년 2회차
고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우 케이블을 조가용선에 행거로 시설하고자 할 때 행거의 간격은 몇 cm 이하로 하여야 하는가?
1
30
2
50
3
80
4
100
해설

고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우 케이블은 조가용선에 행거로 시설하며, 이때 행거의 간격은 50 cm 이하로 해야 한다.
행거 간격이 넓으면 케이블이 자중으로 처져 지지점에 국부적인 힘이 걸리므로 이를 제한한 것이다. 조가용선은 인장강도 5.93 kN 이상의 것 또는 단면적 22 mm2 이상의 아연도강연선을 사용하고, 조가용선과 케이블 피복에 사용하는 금속체에는 접지공사를 한다.