가반형(이동형)의 용접전극을 사용하는 아크 용접장치를 시설할 때 용접 … | [전기기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 17년 2회차
가반형(이동형)의 용접전극을 사용하는 아크 용접장치를 시설할 때 용접 변압기의 1차측 전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?
1
200
2
250
3
300
4
600
해설
가반형(이동형)의 용접전극을 사용하는 아크 용접장치는 용접 변압기 1차측 전로의 대지전압이 300 V 이하여야 한다.
작업자가 전극을 손에 들고 이동하며 사용하는 만큼 감전 위험이 커서, 저압 범위 안에서도 대지전압을 300 V로 더 제한한 것이다. 아울러 용접 변압기는 절연 변압기여야 하고, 1차측 전로에는 용접 변압기에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있는 개폐기를 시설해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.