3상 변압기를 병렬운전하는 경우 불가능한 조합은?
1
△-Y 와 Y-△
2
△-△ 와 Y-Y
3
△-Y 와 △-Y
4
△-Y 와 △-△
해설
3상 변압기를 병렬운전하려면 1차와 2차 사이의 위상 변위가 서로 같아야 한다. 델타-와이 결선은 1·2차 전압 사이에 30도의 위상차가 생기는 반면 델타-델타 결선은 위상차가 없으므로, 이 둘을 병렬로 묶으면 위상차만큼의 전압차로 큰 순환전류가 흘러 병렬운전이 불가능하다. 델타-와이와 와이-델타처럼 위상 변위가 있는 것끼리, 델타-델타와 와이-와이처럼 위상 변위가 없는 것끼리 조합하면 병렬운전이 가능하다.