차단기와 아크 소호원리가 바르지 않은 것은? | [전기기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 17년 2회차
차단기와 아크 소호원리가 바르지 않은 것은?
1
OCB : 절연유에 분해 가스 흡부력 이용
2
VCB : 공기 중 냉각에 의한 아크 소호
3
ABB : 압축 공기를 아크에 불어 넣어서 차단
4
MBB : 전자력을 이용하여 아크를 소호실내로 유도하여 냉각
해설
진공차단기(VCB)는 고진공 속에서 아크 생성물이 급속히 확산되고 절연이 즉시 회복되는 성질을 이용해 아크를 소호하는 방식이며, 공기 중 냉각으로 소호하는 것이 아니다. 유입차단기는 절연유가 분해되며 생기는 가스의 흡부력, 공기차단기는 압축공기의 취부, 자기차단기는 전자력으로 아크를 소호실로 끌어들여 냉각하는 방식이 맞다.