모두CBT

동기조상기[A]와 전력용 콘덴서[B]를 비교한 것으로 옳은 것은? | [전기기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 17년 2회차
동기조상기[A]와 전력용 콘덴서[B]를 비교한 것으로 옳은 것은?
1
시충전 : (A) 불가능, (B) 가능
2
전력 손실 : (A) 작다, (B) 크다
3
무효전력 조정 : (A) 계단적, (B) 연속적
4
무효전력 : (A) 진상·지상용, (B) 진상용
해설

동기조상기는 여자전류를 조정하여 진상과 지상 무효전력을 모두 낼 수 있는 회전기인 반면, 전력용 콘덴서는 구조상 진상 무효전력만 공급할 수 있다. 시충전은 회전기인 동기조상기라야 가능하고, 회전에 따른 손실이 있으므로 전력손실은 동기조상기가 더 크며, 무효전력 조정은 여자를 연속으로 바꿀 수 있는 동기조상기가 연속적이고 개폐로 뱅크를 넣고 빼는 콘덴서가 계단적이다.