저압 옥내배선에 적용하는 사용전선의 내용 중 틀린 것은? | [전기기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 17년 3회차
저압 옥내배선에 적용하는 사용전선의 내용 중 틀린 것은?
1
단면적 2.5mm2 이상의 연동선이어야 한다.
2
미네럴인슈레이션케이블로 옥내배선을 하려면 케이블 단면적은 2mm2 이상이어야 한다.
3
진열장 등 사용전압이 400V 미만인 경우 0.75mm2 이상인 코드 또는 캡타이어 케이블을 사용할 수 있다.
4
전광표시장치 또는 제어회로에 사용전압이 400V 미만인 경우 사용하는 배선은 단면적 1.5mm2 이상의 연동선을 사용하고 합성수지관 공사로 할 수 있다.
해설
미네럴인슈레이션(MI) 케이블은 무기질 절연체를 사용해 내열·내화 성능이 뛰어나 완화된 굵기 기준이 적용되며, 요구되는 최소 단면적은 1mm2 이상이므로 2mm2 이상이어야 한다는 서술은 기준과 다르다.
- 저압 옥내배선의 사용전선은 단면적 2.5mm2 이상의 연동선이 원칙이다.
- 400V 미만인 진열장 내부 배선에는 0.75mm2 이상의 코드나 캡타이어케이블을 시설할 수 있다.
- 400V 미만인 전광표시장치·제어회로 등의 배선에는 1.5mm2 이상의 연동선을 합성수지관공사 등으로 시설할 수 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.