모두CBT

케이블 트레이공사에 사용하는 케이블 트레이의 시설기준으로 틀린 것은? | [전기기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 18년 1회차
케이블 트레이공사에 사용하는 케이블 트레이의 시설기준으로 틀린 것은?
1
케이블 트레이 안전율은 1.3 이상이어야 한다.
2
비금속제 케이블 트레이는 난연성 재료의 것이어야 한다.
3
전선의 피복 등을 손상시킬 돌기 등이 없이 매끈해야 한다.
4
저압옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우에는 금속제 트레이에 제3종 접지공사를 하여야 한다.
해설

케이블 트레이는 전선의 피복을 손상시킬 돌기가 없이 매끈해야 하고, 비금속제 트레이는 난연성 재료를 사용해야 하며, 사용전압 400V 미만인 경우 금속제 트레이에는 접지공사를 하여야 한다.
그러나 케이블 트레이는 수용된 모든 전선을 지지할 수 있는 강도를 갖추도록 안전율을 1.5 이상으로 정하고 있으므로, 1.3 이상이라는 설명은 옳지 않다.
현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.