%임피던스와 관련된 설명으로 틀린 것은? | [전기기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 18년 1회차
%임피던스와 관련된 설명으로 틀린 것은?
1
정격전류가 증가하면 %임피던스는 감소한다.
2
직렬리액터가 감소하면 %임피던스도 감소한다.
3
전기기계의 %임피던스가 크면 차단기의 용량은 작아진다.
4
송전계통에서는 임피던스의 크기를 옴값대신에 %값으로 나타내는 경우가 많다.
해설

%임피던스는 %Z=IZV×100\%Z=\dfrac{IZ}{V}\times100으로 정격전류에 비례하는 값이므로, 정격전류가 증가하면 %임피던스도 함께 증가한다. 따라서 정격전류가 증가하면 %임피던스가 감소한다는 설명은 틀리다.
직렬리액터가 감소하면 임피던스 자체가 줄어들어 %임피던스도 감소하고, 기기의 %임피던스가 클수록 단락전류가 작아져 필요한 차단기 용량도 작아지며, 송전계통에서 옴값 대신 %값을 널리 쓰는 것은 모두 맞는 설명이다.