모두CBT

철탑의 강도계산을 할 때 이상 시 상정하중이 가하여지는 경우 철탑의 기… | [전기기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 18년 2회차
철탑의 강도계산을 할 때 이상 시 상정하중이 가하여지는 경우 철탑의 기초에 대한 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?
1
1.33
2
1.83
3
2.25
4
2.75
해설

철탑 기초의 안전율은 적용하는 하중 조건에 따라 다르다.
상시 상정하중(평상시 조건): 안전율 2 이상
이상 시 상정하중(단선 등 이상 상태를 상정한 조건): 안전율 1.33 이상
이상 시 상정하중은 발생 빈도가 낮은 극한 조건이므로 상시보다 완화된 값을 적용한다. 따라서 1.33 이상이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.