사용전압이 몇 V 이상의 중성점 직접접지식 전로에 접속하는 변압기를 설… | [전기기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 18년 2회차
사용전압이 몇 V 이상의 중성점 직접접지식 전로에 접속하는 변압기를 설치하는 곳에는 절연유의 구외 유출 및 지하 침투를 방지하기 위하여 절연유 유출 방지설비를 하여야 하는가?
1
25000
2
50000
3
75000
4
100000
해설
절연유 유출 방지설비는 사용전압 100 kV 이상의 중성점 직접접지식 전로에 접속하는 변압기를 시설하는 곳에 요구된다. 직접접지 계통은 지락 시 고장전류가 크고 그만큼 변압기 손상·화재로 다량의 절연유가 유출될 위험이 커, 구외 유출과 지하 침투를 막는 설비를 두도록 한 것이다.
따라서 기준이 되는 사용전압은 100000 V 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.