모두CBT

애자사용 공사에 의한 저압 옥내배선 시설 중 틀린 것은? | [전기기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 18년 2회차
애자사용 공사에 의한 저압 옥내배선 시설 중 틀린 것은?
1
전선은 인입용 비닐 절연전선일 것
2
전선 상호 간의 간격은 6 cm 이상일 것
3
전산의 지지점 간의 거리는 전선을 조영재의 윗면에 따라 붙일 경우에는 2 m 이하일 것
4
전선과 조영재 사이의 이격거리는 사용 전압이 400 V 미만인 경우에는 2.5 cm 이상일 것
해설

애자사용공사에 쓰이는 전선은 절연전선이어야 하지만, 옥외용 비닐절연전선(OW)과 인입용 비닐절연전선(DV)은 애자사용공사에 사용할 수 없는 전선으로 제외된다.
따라서 전선을 인입용 비닐절연전선으로 한정한 설명은 틀리다. 전선 상호 간격, 지지점 간 거리, 조영재와의 이격거리에 관한 나머지 내용은 애자사용공사 규정과 일치한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.