고압 가공전선로의 지지물로서 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 … | [전기기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 18년 3회차
고압 가공전선로의 지지물로서 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?
1
1.2
2
1.3
3
2.2
4
2.5
해설
고압 가공전선로의 지지물로 목주를 사용하는 경우, 풍압하중에 대한 안전율은 1.3 이상이어야 하고 굵기는 말구 지름 12 cm 이상이어야 한다.
안전율은 재료가 견디는 하중을 실제로 걸리는 하중으로 나눈 값이므로, 1.3이면 예상 풍압하중의 1.3배까지 견딘다는 뜻이다.
혼동하기 쉬운 값으로 저압 보안공사의 목주는 안전율 1.5 이상, 고압 보안공사의 목주는 안전율 1.5 이상(굵기 말구 12 cm 이상), 제1종 특고압 보안공사에는 목주를 사용할 수 없다. 또한 철탑을 제외한 지지물의 기초 안전율은 2 이상이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.