모두CBT

망상(Network) 배전방식에 대한 설명으로 옳은 것은? | [전기기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 18년 3회차
망상(Network) 배전방식에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
전압 변동이 대체로 크다.
2
부하 증가에 대한 융통성이 적다.
3
방사상 방식보다 무정전 공급의 신뢰도가 더 높다.
4
인축에 대한 감전사고가 적어서 농촌에 적합하다.
해설

망상(네트워크) 배전방식은 여러 급전선이 저압측에서 그물망으로 연결되어 있어 한 회선이 끊겨도 나머지 경로로 전력이 계속 공급되므로, 단일 경로에 의존하는 방사상 방식보다 무정전 공급의 신뢰도가 훨씬 높다.
또한 공급 경로가 여럿이어서 선로 임피던스에 의한 전압 변동이 작고 부하 증가에도 융통성 있게 대응할 수 있으므로, 전압 변동이 크다거나 융통성이 적다는 서술은 사실과 반대다. 다만 저압 회선이 상시 여러 전원과 연결된 채 운용되어 감전 위험이 오히려 크고 건설비도 비싸므로, 부하밀도가 높은 대도시에 쓰이며 농촌에 적합한 방식은 아니다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기기사 필기] 18년 3회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기