발전기를 전로로부터 자동적으로 차단하는 장치를 시설하여야 하는 경우에 해당 되지 않는 것은?
1
발전기에 과전류가 생긴 경우
2
용량이 5000kVA 이상인 발전기의 내부에 고장이 생긴 경우
3
용량이 500kVA 이상의 발전기를 구동하는 수차의 압유장치의 유압이 현저히 저하한 경우
4
용량이 100kVA 이상의 발전기를 구동하는 풍차의 압유장치의 유압, 압축공기장치의 공기압이 현저히 저하한 경우
해설
발전기 내부 고장을 이유로 자동차단장치를 시설해야 하는 것은 용량이 10,000kVA 이상인 발전기이다. 5000kVA 이상이라고 한 것은 기준 용량을 절반으로 낮춰 잡은 것이므로 규정과 맞지 않는다.
발전기에 과전류가 생긴 경우, 용량 500kVA 이상의 발전기를 구동하는 수차의 압유장치 유압이 현저히 저하한 경우, 용량 100kVA 이상의 발전기를 구동하는 풍차의 압유장치 유압이나 압축공기장치의 공기압이 현저히 저하한 경우는 모두 자동차단장치 시설이 요구되는 경우로 규정되어 있다.