3/4 부하에서 효율이 최대인 주상변압기의 전부하 시 철손과 동손의 비… | [전기기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 19년 1회차
3/4 부하에서 효율이 최대인 주상변압기의 전부하 시 철손과 동손의 비는?
1
8 : 4
2
4 : 4
3
9 : 16
4
16 : 9
해설

변압기의 최대효율 조건은 철손과 동손이 같아지는 부하율에서 성립하며, 부하율 34\dfrac{3}{4}에서 최대효율이라면 Pi=(34)2PcP_i = \left(\dfrac{3}{4}\right)^2 P_{c}가 되어 이때의 철손과 전부하 동손의 비는 9:16이다. 철손은 부하와 무관하게 일정하므로 전부하 시에도 철손 대 동손의 비는 그대로 9:16이 유지된다.