모두CBT

법령 개정정답이 현행 기준과 다릅니다 · 해설의 현행 기준을 확인하세요… | [전기기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 19년 2회차

법령 개정정답이 현행 기준과 다릅니다 · 해설의 현행 기준을 확인하세요

저압전로에서 그 전로에 지락이 생겼을 경우에 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설 시 자동차단기의 정격감도전류가 100mA 이면 제3종 접지공사의 접지저항 값은 몇 Ω 이하로 하여야 하는가?
1
50
2
100
3
150
4
200
해설

현행 기준: TT 계통에서 누전차단기로 고장보호를 할 때 RA×IΔn≤50 VR_A \times I_{\Delta n} \le 50\,\text{V}을 만족해야 하고, 노출도전부(외함)의 접지극 저항은 100 Ω 이하여야 한다(KEC 211.2.6). 여기서 RA는 보호도체와 접지극 저항의 합, IΔn은 누전차단기 정격동작전류다. 정격동작전류 100 mA이면 RA≤500.1=500 ΩR_A \le \dfrac{50}{0.1} = 500\,\Omega이지만 접지극 상한이 적용되어 100 Ω 이하가 된다.

아래 정답은 개정 전 기준이다. 2021년 1월 1일 KEC 시행으로 접지공사 종별과 누전차단기 정격감도전류별 접지저항 완화표가 폐지되고, TT 계통 누전차단기 보호 조건으로 바뀌었다.

개정 전에는 0.5초 이내 자동차단 장치를 시설하면 제3종 접지저항을 정격감도전류에 따라 완화했다. 30 mA는 500 Ω, 50 mA는 300 Ω, 100 mA는 150 Ω, 200 mA는 75 Ω, 300 mA는 50 Ω, 500 mA는 30 Ω 이하였다.

정격감도전류가 100 mA이므로 150 Ω 이하가 개정 전 정답이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기기사 필기] 19년 2회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기