법령 개정정답이 현행 기준과 다릅니다 · 해설의 현행 기준을 확인하세요… | [전기기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 19년 2회차
법령 개정정답이 현행 기준과 다릅니다 · 해설의 현행 기준을 확인하세요
440V용 전동기의 외함을 접지할 때 접지저항 값은 몇 Ω 이하로 유지하여야 하는가?
1
10
2
20
3
30
4
100
해설
현행 기준: TT 계통에서 누전차단기로 고장보호를 할 때 을 만족해야 하고, 노출도전부(외함)의 접지극 저항은 100 Ω 이하여야 한다(KEC 211.2.6). 여기서 RA는 보호도체와 접지극 저항의 합, IΔn은 누전차단기 정격동작전류다. 사용전압 400 V 초과 여부로 값이 갈리는 규정은 없고, 외함 접지는 140·211·320에 따른다(142.7). TN 계통은 고정 접지저항값 대신 고장루프임피던스 조건(211.2.5)으로 보호한다.
아래 정답은 개정 전 기준이다. 2021년 1월 1일 KEC 시행으로 접지공사 종별(제1종·제2종·제3종·특별 제3종)과 종별 접지저항·접지선 굵기 체계가 폐지되었다.
개정 전에는 저압 전동기 외함 접지를 사용전압 400 V 이하이면 제3종(100 Ω 이하), 400 V를 넘으면 특별 제3종(10 Ω 이하)으로 했다. 440 V는 400 V를 넘으므로 10 Ω 이하였다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요