모두CBT

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설 기준으로 옳은 것은? | [전기기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 19년 2회차
가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설 기준으로 옳은 것은?
1
지선의 안전율은 2.2 이상이어야 한다.
2
연선을 사용할 경우에는 소선(素線) 3가닥 이상이어야 한다.
3
도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 4m 이상으로 하여야 한다.
4
지중부분 및 지표상 20cm 까지의 부분에는 내식성이 있는 것 또는 아연도금을 한다.
해설

가공전선로 지지물의 지선은 안전율 2.5 이상이 되도록 시설해야 하므로 2.2 이상이라는 설명은 틀렸다. 연선을 사용하는 경우 소선을 3가닥 이상 꼬아야 한다는 것이 맞는 기준으로, 소선 수가 적으면 한 가닥이 끊어졌을 때 지선 전체가 제 기능을 잃기 때문이다. 도로를 횡단하는 지선은 차량 통행에 지장이 없도록 지표상 5m 이상 높이로 해야 하므로 4m는 부족하고, 부식이 집중되는 구간인 지중부분과 지표상 0.3m까지는 내식성 재료나 아연도금 처리를 해야 하므로 20cm 역시 기준에 못 미친다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.