모두CBT

평형 3상 3선식 회로에서 부하는 Y결선이고, 선간전압이 173.2∠0… | [전기기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 19년 2회차
평형 3상 3선식 회로에서 부하는 Y결선이고, 선간전압이 173.2∠0°(V)일 때 선전류는 20∠-120°(A) 이었다면, Y결선된 부하 한상의 임피던스는 약 몇 Ω 인가?
1
5∠60°
2
5∠90°
3
5√3∠60°
4
5√3∠90°
해설

Y결선에서 선간전압은 상전압보다 크기가 3\sqrt3배이고 위상이 30˚ 앞서므로, 거꾸로 상전압은 선간전압을 3\sqrt3으로 나누고 위상을 30˚ 뒤로 돌린 값이다. 따라서 173.20173.2\angle0^\circV인 선간전압에 대응하는 상전압은 10030100\angle-30^\circV가 된다. 또 Y결선은 선전류가 곧 상전류이므로, 한 상의 임피던스는 상전압을 선전류로 나눈 1003020120=590\dfrac{100\angle-30^\circ}{20\angle-120^\circ}=5\angle90^\circΩ이 된다.