다음의 ⓐ, ⓑ에 들어갈 내용으로 옳은 것은?과전류차단기로 시설하는 퓨… | [전기기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 19년 3회차
다음의 ⓐ, ⓑ에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장퓨즈는 정격전류의 ( ⓐ )배의 전류에 견디고 또한 2배의 전류로 ( ⓑ )분 안에 용단되는 것이어야 한다.
1
ⓐ 1.1, ⓑ 1
2
ⓐ 1.2, ⓑ 1
3
ⓐ 1.25, ⓑ 2
4
ⓐ 1.3, ⓑ 2
해설
그림의 문장은 고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈의 성능 기준으로, 정격전류의 1.25배 전류에 견디고 2배 전류로 2분 안에 용단되는 것이어야 한다.
같은 조항에서 포장 퓨즈는 정격전류의 1.3배에 견디고 2배 전류로 120분 안에 용단되도록 규정하므로 두 수치를 섞어 외우지 않도록 한다.
비포장 쪽이 견디는 배수가 작고 용단 시간이 훨씬 짧다는 점으로 구분하면 된다.