동기발전기의 돌발 단락 시 발생되는 현상으로 틀린 것은? | [전기기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 19년 3회차
동기발전기의 돌발 단락 시 발생되는 현상으로 틀린 것은?
1
큰 과도전류가 흘러 권선 소손
2
단락전류는 전기자 저항으로 제한
3
코일 상호간 큰 전자력에 의한 코일 파손
4
큰 단락전류 후 점차 감소하여 지속 단락전류 유지
해설
단락전류를 제한하는 것은 값이 매우 작은 전기자 저항이 아니라 리액턴스 성분이므로, 전기자 저항으로 제한된다는 설명이 틀린 것이다.
동기발전기의 돌발단락 초기에는 계자자속이 급변하지 못해 누설리액턴스만이 전류를 억제하므로 정격의 여러 배에 이르는 큰 과도전류가 흐르고, 이로 인해 권선 소손이나 코일 상호간에 작용하는 큰 전자력에 의한 파손이 일어난다. 시간이 지나면 전기자 반작용이 나타나 전류가 점차 감소하여 동기리액턴스로 결정되는 지속 단락전류에 수렴한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요