각 전력계통을 연계선으로 상호 연결하였을 때 장점으로 틀린 것은? | [전기기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 19년 3회차
각 전력계통을 연계선으로 상호 연결하였을 때 장점으로 틀린 것은?
1
건설비 및 운전경비를 절감하므로 경제급전이 용이하다.
2
주파수의 변화가 작아진다.
3
각 전력계통의 신뢰도가 증가된다.
4
선로 임피던스가 증가되어 단락전류가 감소된다.
해설
계통을 연계하면 여러 발전기와 선로가 병렬로 이어져 계통에서 본 등가 임피던스가 작아지므로 단락전류는 오히려 증가한다.
이는 차단기 용량을 키워야 하는 연계의 단점이지 장점이 아니므로, 선로 임피던스가 증가되어 단락전류가 감소된다는 설명이 틀렸다. 나머지는 옳은 내용이다.
- 계통 전체 용량이 커져 경제급전과 예비력 공유로 건설비·운전경비가 절감된다.
- 부하 변동에 대한 계통 관성이 커져 주파수 변동이 작아진다.
- 한 계통의 사고를 다른 계통이 보완하므로 신뢰도가 높아진다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요