각 전력계통을 연계선으로 상호 연결하였을 때 장점으로 틀린 것은? | [전기기사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 19년 3회차
각 전력계통을 연계선으로 상호 연결하였을 때 장점으로 틀린 것은?
1
건설비 및 운전경비를 절감하므로 경제급전이 용이하다.
2
주파수의 변화가 작아진다.
3
각 전력계통의 신뢰도가 증가된다.
4
선로 임피던스가 증가되어 단락전류가 감소된다.
해설
계통을 연계하면 여러 발전기와 선로가 병렬로 이어져 계통에서 본 등가 임피던스가 작아지므로 단락전류는 오히려 증가한다. 이는 차단기 용량을 키워야 하는 연계의 단점이지 장점이 아니므로, 선로 임피던스가 증가되어 단락전류가 감소된다는 설명이 틀렸다. 나머지는 옳은 내용으로, 계통 전체 용량이 커져 경제급전과 예비력 공유로 건설비·운전경비가 절감되고, 부하 변동에 대한 계통 관성이 커져 주파수 변동이 작아지며, 한 계통의 사고를 다른 계통이 보완하므로 신뢰도가 높아진다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.