저압전로에서 그 전로에 지락이 생긴 경우 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하는 경우에는 특별 제3종 접지공사의 접지저항 값은 자동 차단기의 정격감도 전류가 30mA 이하일 때 몇 Ω 이하로 하여야 하는가?
1
75
2
150
3
300
4
500
해설
지락이 생겼을 때 0.5초 이내에 자동으로 전로를 차단하는 장치를 시설하면 접지저항 값의 상한을 완화해 주며, 그 값은 차단기의 정격감도전류에 따라 정해진다.
정격감도전류가 30 mA이면 500 Ω, 50 mA이면 300 Ω, 100 mA이면 150 Ω, 200 mA이면 75 Ω 이다.
감도전류가 작을수록 같은 접지저항에서도 지락 시 확실히 동작하므로 허용 접지저항이 커진다.
정격감도전류가 30 mA 이하이므로 접지저항은 500 Ω 이하로 하면 된다.
현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.이 문항은 「전기설비기술기준의 판단기준」의 접지공사 종별(제1종·제2종·제3종·특별 제3종) 규정에 근거한 것이다. 한국전기설비규정(KEC)이 2021년 1월 1일 시행되면서 접지공사 종별과 종별 접지저항값 체계는 폐지되었고, 현행 규정은 계통접지(TN·TT·IT)와 보호도체 중심으로 접지를 정한다. 기출 이해용으로만 참고하면 된다.