모두CBT

케이블 트레이 공사에 사용하는 케이블 트레이에 적합하지 않은 것은? | [전기기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 20년 1회차
케이블 트레이 공사에 사용하는 케이블 트레이에 적합하지 않은 것은?
1
비금속제 케이블 트레이는 난연성 재료가 아니어도 된다.
2
금속재의 것은 적절한 방식처리를 한 것이거나 내식성 재료의 것이어야 한다.
3
금속제 케이블 트레이 계통은 기계적 및 전기적으로 완전 하게 접속하여야 한다.
4
케이블 트레이가 방화구획의 벽 등을 관통하는 경우에 관통부는 불연성의 물질로 충전하여야 한다.
해설

케이블트레이 공사에 쓰는 비금속제 케이블트레이는 화재가 트레이를 타고 번지는 것을 막기 위해 난연성 재료의 것이어야 한다. 따라서 난연성 재료가 아니어도 된다는 서술은 기준에 어긋난다. 금속제 트레이의 방식처리 또는 내식성 재료 사용, 금속제 트레이 계통의 기계적·전기적 완전 접속(접지 연속성 확보), 방화구획 관통부의 불연성 물질 충전은 모두 규정된 요건이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.