수소 냉각식 발전기 등의 시설기준으로 틀린 것은? | [전기기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 20년 1회차
수소 냉각식 발전기 등의 시설기준으로 틀린 것은?
1
발전기안 또는 조상기안의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설할 것
2
발전기축의 밀봉부로부터 수소가 누설될 때 누설된 수소를 외부로 방출하지 않을 것
3
발전기안 또는 조상기안의 수소의 순도가 85 % 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
4
발전기 또는 조상기는 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것
해설
수소냉각식 발전기·조상기는 발전기축의 밀봉부에서 수소가 누설되는 경우 그 누설을 정지시키거나 누설된 수소를 안전하게 외부로 방출할 수 있는 장치를 시설하도록 되어 있다. 누설된 수소를 기기 내부나 건물 안에 가두면 공기와 섞여 폭발 위험이 커지기 때문이다. 따라서 누설된 수소를 외부로 방출하지 않을 것이라는 서술은 기준과 정반대이다. 수소의 온도 계측장치, 순도 저하(85% 이하) 경보장치, 수소가 대기압에서 폭발할 때 생기는 압력에 견디는 강도는 모두 규정된 요건이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.