3kVA, 3000/200V의 변압기의 단락시험에서 임피던스전압 120V, 동손 150W라 하면 %저항 강하는 몇 % 인가?
1
1
2
3
3
5
4
7
해설
%저항강하는 정격전류가 흐를 때의 저항강하를 정격전압으로 나눈 값이다. 분자·분모에 정격전류를 곱하면
즉 임피던스와트(단락시험 시 동손)를 정격용량으로 나눈 값이 된다.
%
임피던스전압 120 V는 %임피던스를 구할 때 쓰는 값이며 %저항강하 계산에는 필요하지 않다.