아파트 세대 욕실에 “비데용 콘센트”를 시설하고자 한다. 다음의 시설방… | [전기기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 21년 2회차
아파트 세대 욕실에 “비데용 콘센트”를 시설하고자 한다. 다음의 시설방법 중 적합하지 않은 것은?
1
콘센트는 접지극이 없는 것을 사용한다.
2
습기가 많은 장소에 시설하는 콘센트는 방습장치를 하여야 한다.
3
콘센트를 시설하는 경우에는 절연변압기(정격용량 3kVA 이하인 것에 한한다.)로 보호된 전로에 접속하여야 한다.
4
콘센트를 시설하는 경우에는 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류동작형의 것에 한한다.)로 보호된 전로에 접속하여야 한다.
해설
습기가 많은 욕실에 시설하는 콘센트는 감전 보호를 위해 접지극이 있는 것을 사용해야 한다.
따라서 접지극이 없는 콘센트를 사용한다는 것은 시설기준에 적합하지 않다.
절연변압기나 인체감전보호용 누전차단기로 보호하는 것은 올바른 시설방법이다.