플로어덕트공사에 의한 저압 옥내배선에서 연선을 사용하지 않아도 되는 전… | [전기기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 21년 2회차
플로어덕트공사에 의한 저압 옥내배선에서 연선을 사용하지 않아도 되는 전선(동선)의 단면적은 최대 몇 mm2인가?
1
2
2
4
3
6
4
10
해설
플로어덕트공사에 사용하는 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선 제외)이어야 하고, 원칙적으로 연선이어야 한다. 다만 단면적이 작아 덕트 안에서 구부리기 쉬운 전선은 단선을 허용하는데, 그 한계가 동선 10 mm2(알루미늄선은 16 mm2)이다.
따라서 연선을 사용하지 않아도 되는 동선의 최대 단면적은 10 mm2 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.