모두CBT

큰 고장전류가 구리 소재의 접지도체를 통하여 흐르지 않을 경우 접지도체… | [전기기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 21년 3회차
큰 고장전류가 구리 소재의 접지도체를 통하여 흐르지 않을 경우 접지도체의 최소단면적은 몇 mm2 이상이어야 하는가? (단, 접지도체에 피뢰시스템이 접속되지 않는 경우이다.)
1
0.75
2
2.5
3
6
4
16
해설

접지도체에 큰 고장전류가 흐르지 않는 경우의 최소 단면적은 구리 6 mm2 이상, 철제 50 mm2 이상이다.
다만 접지도체에 피뢰시스템이 접속되는 경우에는 뇌전류를 감당해야 하므로 구리 16 mm2 이상, 철 50 mm2 이상이어야 한다.
피뢰시스템이 접속되지 않는 구리 도체이므로 6 mm2 이상이면 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.