모두CBT

전기저장장치의 이차전지에 자동으로 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야… | [전기기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 21년 3회차
전기저장장치의 이차전지에 자동으로 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 하는 경우로 틀린 것은?
1
과저항이 발생한 경우
2
과전압이 발생한 경우
3
제어장치에 이상이 발생한 경우
4
이차전지 모듈의 내부 온도가 급격히 상승할 경우
해설

전기저장장치의 이차전지는 과전압이 발생한 경우, 과전류가 발생한 경우, 제어장치에 이상이 발생한 경우, 이차전지 모듈의 내부 온도가 급격히 상승할 경우에 자동으로 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 모두 전지의 열폭주나 화재로 이어질 수 있는 상태이기 때문이다.
과저항이 발생한 경우는 이러한 자동 차단 대상으로 규정되어 있지 않으므로 옳지 않다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.