이동형의 용접 전극을 사용하는 아크용접장치의 시설기준으로 틀린 것은? | [전기기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 21년 3회차
이동형의 용접 전극을 사용하는 아크용접장치의 시설기준으로 틀린 것은?
1
용접변압기는 절연변압기일 것
2
용접변압기의 1차측 전로의 대지전압은 300V 이하일 것
3
용접변압기의 2차측 전로에는 용접변압기에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있는 개폐기를 시설할 것
4
용접변압기의 2차측 전로 중 용접변압기로부터 용접전극에 이르는 부분의 전로는 용접 시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것일 것
해설
이동형의 용접 전극을 사용하는 아크용접장치는 용접변압기를 절연변압기로 하고, 1차측 전로의 대지전압을 300V 이하로 하며, 용접변압기에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있는 개폐기를 1차측 전로에 시설하여야 한다. 전원을 끊어 장치 전체를 무전압으로 만들기 위한 개폐기이므로 1차측에 두는 것이다.
따라서 개폐기를 2차측 전로에 시설한다는 설명은 옳지 않다. 2차측 전로 중 용접변압기로부터 용접전극에 이르는 부분은 용접 시 흐르는 큰 전류를 안전하게 통할 수 있는 것이어야 한다는 설명은 옳다.