선로고장 발생 시 고장전류를 차단할 수 없어 리클로저와 같이 차단 기능이 있는 후비보호장치와 함께 설치되어야 하는 장치는?
1
배선용차단기
2
유입개폐기
3
컷아웃스위치
4
섹셔널라이저
해설

섹셔널라이저는 부하전류를 개폐할 수는 있으나 고장전류 자체를 차단하는 능력이 없다. 상위의 리클로저가 고장전류를 차단하여 선로가 무전압이 된 순간에 개방되어 고장구간을 분리하는 방식으로 동작하므로, 차단 기능을 갖는 후비보호장치와 반드시 조합하여 설치해야 한다.
배선용차단기는 자체 차단 능력을 갖추고 있고, 컷아웃스위치는 내장된 퓨즈가 용단되어 고장전류를 끊으며, 유입개폐기는 부하 개폐용 기기로서 리클로저와의 협조 동작을 전제로 설치하는 장치가 아니다.