송전선에 직렬콘덴서를 설치하였을 때의 특징으로 틀린 것은? | [전기기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 21년 3회차
송전선에 직렬콘덴서를 설치하였을 때의 특징으로 틀린 것은?
1
선로 중에서 일어나는 전압강하를 감소시킨다.
2
송전전력의 증가를 꾀할 수 있다.
3
부하역률이 좋을수록 설치효과가 크다.
4
단락사고가 발생하는 경우 사고전류에 의하여 과전압이 발생한다.
해설
직렬콘덴서는 선로의 유도리액턴스를 보상하므로 리액턴스가 큰, 즉 역률이 나쁜 부하가 걸린 선로일수록 전압강하 보상 효과가 크게 나타난다. 따라서 부하역률이 좋을수록 효과가 크다는 설명은 틀렸으며, 전압강하 감소와 송전전력 증대, 단락 시 과전압 발생 위험에 대한 나머지 설명은 옳다.