저압 가공전선로의 지지물이 목주인 경우 풍압하중의 몇 배의 하중에 견디… | [전기기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 22년 1회차
저압 가공전선로의 지지물이 목주인 경우 풍압하중의 몇 배의 하중에 견디는 강도를 가지는 것이어야 하는가?
1
1.2
2
1.5
3
2
4
3
해설
저압 가공전선로의 지지물 강도에 관한 규정이다. 지지물은
ㆍ목주인 경우: 풍압하중의 1.2배의 하중
ㆍ그 밖의 경우: 풍압하중
에 견디는 강도를 가지는 것이어야 한다. 따라서 1.2배이다.
고압 가공전선로의 지지물로 쓰는 목주는 풍압하중에 대한 안전율 1.3 이상으로 따로 규정되므로 혼동하지 않아야 한다.