플로어덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 공사 시 시설기준으로 틀린 것은? | [전기기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 22년 1회차
플로어덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 공사 시 시설기준으로 틀린 것은?
1
덕트의 끝부분은 막을 것
2
옥외용 비닐절연전선을 사용할 것
3
덕트 안에는 전선에 접속점이 없도록 할 것
4
덕트 및 박스 기타의 부속품은 물이 고이는 부분이 없도록 시설하여야 한다.
해설

저압 옥내배선의 전선은 절연전선을 사용하되 옥외용 비닐절연전선은 제외하도록 정하고 있는데, 이 전선은 가공 인입 등 옥외용으로 절연피복이 얇게 만들어져 옥내 배선의 절연성능 요구를 만족하지 못하기 때문이다. 플로어덕트 공사도 저압 옥내배선이므로 옥외용 비닐절연전선을 쓸 수 없다. 덕트 끝을 막고 접속점 없이 시설하며 물이 고이지 않도록 하는 나머지 시설기준은 옳다.