모두CBT

고압 가공전선으로 사용한 경동선은 안전율이 얼마 이상인 이도로 시설하여… | [전기기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 22년 1회차
고압 가공전선으로 사용한 경동선은 안전율이 얼마 이상인 이도로 시설하여야 하는가?
1
2.0
2
2.2
3
2.5
4
3.0
해설

가공전선의 이도(처짐 정도)를 정할 때 적용하는 안전율 규정이다. 고압 가공전선은
ㆍ경동선 또는 내열 동합금선: 안전율 2.2 이상
ㆍ그 밖의 전선(강심알루미늄연선 등): 안전율 2.5 이상
이 되는 이도로 시설한다. 문제에서 사용한 전선이 경동선이므로 2.2가 적용된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기기사 필기] 22년 1회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기