모두CBT

경간이 200m인 가공 전선로가 있다. 사용전선의 길이는 경간보다 몇 … | [전기기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 22년 1회차
경간이 200m인 가공 전선로가 있다. 사용전선의 길이는 경간보다 몇 m 더 길게 하면 되는가? (단, 사용전선의 1m 당 무게는 2㎏, 인장하중은 4000㎏, 전선의 안전율은 2로 하고 풍압하중은 무시한다.)
1
1/2
2
√2
3
1/3
4
√3
해설

전선의 처짐 정도(이도)는 D=wS28TD=\dfrac{wS^2}{8T} 로 구하며, 안전율 2를 적용한 허용장력 T=4000/2=2000T=4000/2=2000kg, 단위중량 2kg/m, 경간 200m를 대입하면 D=2×20028×2000=5D=\dfrac{2\times200^2}{8\times2000}=5m가 된다.
실제 전선 길이가 경간보다 늘어나는 양은 8D23S=8×523×200=13\dfrac{8D^2}{3S}=\dfrac{8\times5^2}{3\times200}=\dfrac13 m로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.