모두CBT

다음 중 재점호가 가장 일어나기 쉬운 차단전류는? | [전기기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 22년 1회차
다음 중 재점호가 가장 일어나기 쉬운 차단전류는?
1
동상전류
2
지상전류
3
진상전류
4
단락전류
해설

차단기가 전류를 차단한 직후 극간의 회복전압이 절연내력을 넘어서면 아크가 다시 발생하는 재점호가 일어나는데, 진상전류(무부하 선로의 충전전류나 콘덴서 전류)는 전압보다 90도 앞서므로 전류가 0이 되어 차단되는 순간 전원전압은 최댓값에 있다.
이때 차단된 콘덴서 측에는 전압 최댓값이 그대로 갇혀 남고 전원전압은 반주기 뒤 반대 극성의 최댓값으로 바뀌므로, 극 사이에는 최대 2배에 이르는 회복전압이 걸려 아크가 다시 붙기 쉽다.
반면 지상전류나 단락전류는 전류 영점에서 전압이 상대적으로 낮거나 회복전압 상승이 완만해 재점호 위험이 작다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.