모두CBT

과전류차단기로 저압전로에 사용하는 범용의 퓨즈(「전기용품 및 생활용품 … | [전기기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 22년 2회차
과전류차단기로 저압전로에 사용하는 범용의 퓨즈(「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서 규정하는 것을 제외한다)의 정격전류가 16A인 경우 용단전류는 정격전류의 몇 배인가? (단, 퓨즈(gG)인 경우이다.)
1
1.25
2
1.5
3
1.6
4
1.9
해설

과전류차단기로 저압전로에 사용하는 범용 퓨즈(gG)는 정격전류 구간마다 불용단전류와 용단전류의 배수, 그리고 판정 시간이 정해져 있다.
4A 초과 16A 미만: 불용단전류 1.5배, 용단전류 1.9배(60분)
16A 이상 63A 이하: 불용단전류 1.25배, 용단전류 1.6배(60분)
정격전류 16A는 "16A 이상 63A 이하" 구간의 시작점에 해당하므로 용단전류는 정격전류의 1.6배이고, 전류값으로는 16×1.6=25.616\times 1.6=25.6A를 60분 안에 용단해야 한다는 뜻이다. 같은 구간의 불용단전류는 1.25배여서 16×1.25=2016\times 1.25=20A로는 60분 동안 녹지 않아야 한다.
1.9배와 1.5배는 16A 미만 구간의 값이고, 1.25배는 같은 구간이라도 용단전류가 아니라 불용단전류 쪽 배수이므로 혼동하지 않아야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.