사용전압이 154kV인 전선로를 제1종 특고압 보안공사로 시설할 경우, 여기에 사용되는 경동연선의 단면적은 몇 mm2 이상이어야 하는가?
1
100
2
125
3
150
4
200
해설
제1종 특고압 보안공사에 쓰는 전선의 굵기는 사용전압 구간별로 정해져 있다.
100kV 미만: 인장강도 21.67kN 이상의 연선 또는 단면적 55mm2 이상의 경동연선
100kV 이상 300kV 미만: 인장강도 58.84kN 이상의 연선 또는 단면적 150mm2 이상의 경동연선
300kV 이상: 인장강도 77.47kN 이상의 연선 또는 단면적 200mm2 이상의 경동연선
사용전압 154kV는 100kV 이상 300kV 미만 구간에 들어가므로 150mm2 이상이어야 한다.
제1종 특고압 보안공사는 특고압 가공전선이 건조물 등과 제2차 접근상태로 시설될 때 적용되는 가장 엄격한 보안공사여서, 전선 굵기뿐 아니라 지지물을 B종 철주·B종 철근콘크리트주·철탑으로 제한하고 경간도 줄인다. 전선이 굵어지는 이유는 단선 사고 자체를 막기 위한 기계적 강도 확보에 있다.