풍력터빈의 피뢰설비 시설기준에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
풍력터빈에 설치한 피뢰설비(리셉터, 인하도선 등)의 기능저하로 인해 다른 기능에 영향을 미치지 않을 것
2
풍력터빈 내부의 계측 센서용 케이블은 금속관 또는 차폐케이블 등을 사용하여 뇌유도과전압으로부터 보호할 것
3
풍력터빈에 설치하는 인하도선은 쉽게 부식되지 않는 금속선으로서 뇌격전류를 안전하게 흘릴 수 있는 충분한 굵기여야 하며, 가능한 직선으로 시설할 것
4
수뢰부를 풍력터빈 중앙부분에 배치하되 뇌격전류에 의한 발열에 용손(溶損)되지 않도록 재질, 크기, 두께 및 형상 등을 고려할 것
해설
풍력터빈의 수뢰부는 낙뢰를 맞을 확률이 높은 위치, 즉 블레이드 끝단이나 외곽 등에 설치해 뇌격전류를 안전하게 받아들이도록 시설해야 하며, 터빈 중앙부분에 배치하는 것은 낙뢰 포착 효과가 떨어져 옳지 않다.
인하도선을 굵고 직선으로 시설하는 것, 계측 센서용 케이블을 금속관이나 차폐케이블로 보호하는 것, 다른 기능에 영향을 주지 않도록 하는 것은 모두 올바른 시설기준이다.