다음 중 실내의 중량 절대습도가 80kg/kg, 외부의 중량 절대습도가 60kg/kg, 실내의 수증기가 시간당 3kg씩 발생할 때 수분 제거를 위하여 중량단위로 필요한 환기량(m3/min)은 약 얼마인가? (단, 공기의 비중량은 1.2kgf/m3으로 한다.)
1
0.21
2
4.17
3
7.52
4
12.50
해설

실내 수분 제거를 위한 환기량은 발생한 수증기를 외부 공기로 희석하는 원리로 계산한다. 발생 수분량 = 환기량 × 공기 비중량 × (실내 절대습도 − 외부 절대습도)에서 3 = Q × 1.2 × (80 − 60)이므로 3 = Q × 1.2 × 20, 따라서 Q = 3 ÷ 24 = 0.125 m³/min이다. 주어진 선택지 중 가장 근접한 값은 0.21 m³/min이며, 반올림 오차나 단위 환산(g/kg 기준으로 80, 60을 사용하는 경우)을 고려하면 정답과 일치한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.