송풍기 벨트의 점검 사항으로 늘어짐 한계 표시를 맞게 한 것은? | [산업위생관리산업기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[산업위생관리산업기사 필기] 16년 3회차
송풍기 벨트의 점검 사항으로 늘어짐 한계 표시를 맞게 한 것은?
1
0.01l < X < 0.02l
2
0.04l < X < 0.05l
3
0.07l < X < 0.08l
4
0.10l < X < 0.12l
해설
그림은 두 풀리에 걸린 벨트의 축간거리를 로, 그 중앙( 지점)에서 벨트가 아래로 처진 양을 로 표시하고 있습니다. 즉 는 벨트 길이가 아니라 중앙부 늘어짐(처짐)량입니다.
송풍기 벨트의 점검 기준에서 이 늘어짐 한계는 축간거리의 약 1~2%, 즉 범위로 관리합니다.
처짐이 이보다 작으면 장력이 과대해 베어링과 축에 무리가 가고, 이보다 크면 미끄럼(슬립)이 생겨 회전수가 떨어지고 벨트가 조기 마모됩니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.