송풍기 벨트의 점검 사항으로 늘어짐 한계 표시를 맞게 한 것은?
문제 이미지
1
0.01l < X < 0.02l
2
0.04l < X < 0.05l
3
0.07l < X < 0.08l
4
0.10l < X < 0.12l
해설

그림은 두 풀리에 걸린 벨트의 축간거리를 ll로, 그 중앙(l/2l/2 지점)에서 벨트가 아래로 처진 양을 XX로 표시하고 있습니다. 즉 XX는 벨트 길이가 아니라 중앙부 늘어짐(처짐)량입니다.

송풍기 벨트의 점검 기준에서 이 늘어짐 한계는 축간거리의 약 1~2%, 즉 0.01l<X<0.02l0.01l < X < 0.02l 범위로 관리합니다.

처짐이 이보다 작으면 장력이 과대해 베어링과 축에 무리가 가고, 이보다 크면 미끄럼(슬립)이 생겨 회전수가 떨어지고 벨트가 조기 마모됩니다.