모두CBT

환기시스템에서 덕트의 마찰손실에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, Da… | [산업위생관리산업기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[산업위생관리산업기사 필기] 17년 3회차
환기시스템에서 덕트의 마찰손실에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, Darcy - Weisbach 방정식 기준이다.)
1
마찰손실은 덕트의 길이에 비례한다.
2
마찰손실은 덕트 직경에 반비례한다.
3
마찰손실을 속도 제곱에 반비례한다.
4
마찰손실은 Moody chart에서 구한 마찰계수를 적용하여 구한다.
해설

Darcy-Weisbach 방정식에 따르면 덕트의 마찰손실은 유속의 제곱에 비례하며 덕트 길이에 비례, 직경에 반비례한다. 따라서 "속도 제곱에 반비례한다"는 설명이 틀렸다.

마찰계수는 레이놀즈수와 덕트 내면 조도에 따라 결정되며, 실무에서는 Moody 선도를 이용해 구한 값을 마찰손실 계산에 적용한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[산업위생관리산업기사 필기] 17년 3회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업위생관리산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기